1 背景
(1)繁雜的消防設施
現代大體量建筑、公眾聚集場所建筑和一類高層建筑中,設置了大量的消防產品:自動報警系統、自動噴灑系統、消防事故廣播/電話、防排煙系統、電氣火災監控系統、氣體滅火系統、消火栓系統、應急照明系統、消防電梯、卷簾門等。
(2)電源失控的隱患
消防安全很大程度上取決于消防設備的好壞,火災報警系統及相關的消防聯動設備能否正常工作又取決于其供電電源的工作狀態。
一直以來,因設備電源失控造成消防設備失靈,致使火災蔓延的事情屢有發生,特別是在社會供電緊張、設備質量不佳、安全意識淡薄的時期,這一問題更顯得尤為突出。
2 應用場合
主要適合應用于一些大型的公共建筑,人員密集場所:
(1)大型病醫院(病房樓、門診樓)、影劇院、會館、禮堂、體育館、百貨樓、商場;
(2)展覽樓、高級旅館、財貿金融樓、電信樓、高級辦公樓;
(3)地下鐵道、火車站、隧道、汽車站、電影院、禮堂等民用建筑。
3 系統結構描述
河北興安電子XAN-V
消防設備電源監控系統采用:底層探測器+監控主機兩層結構組網模式,從而簡化了系統架構設計。整個監控系統功能全面,性價比高,系統內部采用RS485網絡通信,對外提供以太網通信,以滿足其它消防系統的接入。
4 系統功能
4.1 實時監測
系統實時監測各回路的電壓值,可擴展監測回路的全電量測量(電流、功率、電度、頻率、剩余電流、諧波等)。
通過檢測消防設備電源的電流、電壓值和開關狀態,判斷電源是否存在斷路、短路、過壓、欠壓、過流以及缺相、錯相等狀態,并進行報警和記錄。
4.2 狀態信息顯示
系統實時顯示當前的各種狀態信息(開關狀態、供電狀態、設備故障/報警狀態、通信網絡狀況等)。
4.3 故障報警
(1)消防設備供電中斷(開關斷開、主備電源無電壓);
(2)監控主機和探測器間的斷路、短路和影響系統功能的接地;
(3)監控主機自身備電源充電的充電器與備用電源間連接線的斷路、短路;
(4)被監控電源電壓值大于額定電壓110%或小于額定值的85%;
(5)被監控電源發生缺相、錯相、過載等供電異常現場;
(6)監控主機自身主電源的欠壓、過壓。
4.4 報警記錄
(1)監控主機記錄2000條故障報警信息;
(2)記錄信息:消防設備電源名稱、部位、類型、時間。
4.5 報警打印
系統配備微型打印機,可打印各種報警、故障信息,方便對問題的處理。
4.6 系統自檢
(1)連接自檢:通信線路及電源線路的短路/斷路;
(2)設備自檢:手動檢或系統自檢;
(3)自檢耗時:≤60s。
4.7 用戶管理
提供三級用戶管理級別:管理員、調試員、操作員。根據管理級別不同,提供的訪問和操作權限應不同,通過密碼來區分不同的管理權限。
5 設計案例參考
5.1 系統接線示意圖
(1)中小型監控系統網絡拓撲結構圖(見圖2)
(2)大型監控系統網絡拓撲結構圖(見圖3)
如圖2、圖3所示,M為底層的監控探測器,監控主機一方面通過RS485總線與探測器進行通信,同時提供DC24V給探測器供電。
5.2 設計注意事項
(1)電源、通信電纜說明
1)監控主機與探測器的通信線路采用總線型(手拉手)連接方式;
2)主機和模塊之間的通信線線徑不宜小于2×1.0mm電纜;
3)探測器電源線不小于2×1.5mm.
(2)安裝位置說明
1)監控主機
①監控主機安裝在消防控制室;
②其專用于
消防設備電源監控并獨立安裝,不能兼用其它功能的監控,不與其它系統共用設備,以保證本系統的穩定安全;
③主機專用電源由消防電源提供AC220V.
2)探測器
安裝在被監測消防設備供電電源附近的專用柜(箱)內。在特殊情況下,可安裝在所監測的消防設備供電電源的配電箱內。
(3)探測器的配置
1)探測器的設置應采用末端設置,探測器監控的消防設備電源應包括下表中的消防設施;
2)系統的電壓傳感器和電流傳感器的設置應保證整個消防系統的供電電源工作狀態均能在監控器上或消防控制室內實時顯示。宜設置在下述部位;
建筑內為消防設備供電的主電源和消防電源的配電柜輸出端;
消防電氣控制裝置(包括水泵控制器、風機控制器等)的雙路電源輸入端與輸出端;
設置在各防火分區內的消防設備電源裝置(給各消防設備供電的直流電源)的輸出端;
為消防設備供電配電箱的輸出端;
消防設備應急電源的輸入端與輸出端;
應急照明配電箱的輸出端;
集中電源型消防應急燈具專用應急電源的輸入端與輸出端;
多路主電源供電的設備應監控其各主供電回路輸入端。
3)設置在消防控制室以外的,獨立供電的下述消防設備的工作狀態如在火災報警控制器或消防聯動控制器上沒有顯示,應在其供電電源的輸出端設置電壓傳感器或電流傳感器。
電氣火災監控設備;可燃氣體控制器;防火卷簾控制器;氣體滅火控制器;線型光纖感溫火災探測器;空氣采樣式感煙火災探測報警器;傳輸設備;火災顯示盤;其它消防設備。
6 結束語
貫徹實施《消防控制室通用技術要求》和《消防電源監控系統》兩項國家標準,推廣應用“
消防設備電源監控系統”,符合《國務院關于加強和改進消防工作的意見》以及公安部消防局“推進大城市制定更加嚴格的消防安全標準”,執行更加嚴格的消防安全標準的精神。不僅為公安消防部門的執法監督和設計施工單位的實際應用提供了技術依據,更為率先實現有效降低消防設備發生率和建筑火災隱患、保障人民生命和國家財產安全產生積極的作用。
該系統實現了消防控制室內有效的實時監測,并顯示各個消防用電設備供電電源和備用電源工作狀態的各項技術要求,適用于新建、擴建和改建的工業與民用建筑。
該系統對于確保建筑消防設施運行狀態完好,提高各單位消防安全管理水平和及時發現消防設備故障,預防和減少火災危害具有非常重要的作用。