消防電源監控和防火門監控設計依據

添加時間:17-12-11 13:19:57

自新消規實施以來,一直在糾結這兩個系統的設計問題,規范不夠明確,也與多家設計院及專業消防施工單位深入討論,得出了一些結論,現在分享出來,僅供參考,歡迎討論!

1、防火門監控

《GB50116》火規中,關于防火門聯動或監控要求如下:

第4.6.1及其條文說明中,第1條中表達的意思即防火門控制只針對常開防火門,火災時使用電動閉門器關閉,第2條,疏散通道上的防火門,不管是常開的或常閉的,其開閉信號應進行監視并反饋,可以看出,非疏散通道上的防火門不用監視,也不用控制,條文說明中,使用液壓閉門器自動關門的閉門器,不需要聯動

我們的觀點:常開型的防火門,應進行控制并監視,在疏散通道上的閉門器自動關門的常閉防火門,只需要監視,其他區域的防火門,不需要聯動,也不需要監視。

2、

規范來源:《GB25506-2010》《消防控制室通用技術要求》第3.1條中一般要求,第5.7條消防電源監控器。《GB50116》火規中第3.4條關于消防控制室的要求,以上規范都要求系統中應設或應包含消防電源監控設備,唯獨沒有將該監控系統應設置的監控深度,有人說直接在低壓配電間消防用電出線端設計即可,也有人說必須設置在每臺消防設備雙電源切換箱上樁頭,兩種選擇成本差異很大。

我們的觀點:為保證審圖及消防驗收,監控為消防設備雙電源切換箱上雙路電源都監控。