一、基本組成


消防設備電源監控系統,是依據國家標準《消防設備電源監控系統》研制開發的,該系統由消防設備電源狀態監控器和其連接的電壓信號傳感器、電流/電壓信號傳感器等設備組成,通過傳感器對消防設備的主電源和備用電源進行實時檢測,從而判斷電源設備是否有過壓、欠壓、過流、斷路、短路以及缺相等故障。當故障發生時能快速在監控器上顯示并記錄故障的部位、類型和時間,并發出聲光報警信號,從而有效保證了火災發生時消防聯動系統的可靠性。

二、常見故障

1、主機部分

(1)故障類型:主電故障

故障原因:

a、主電保險管損壞;

b、主電開關在主機運行時被關閉。

處理方法:

a、檢查線路是否有短路情況,并更換參數相應的保險管。

b、打開主機主電開關。

(2)故障類型:備電故障

故障原因:

a、備電保險管損壞;

b、備電開關未開啟;

c、備電電池接線不良;

d、電池損壞或備電轉換電路板損壞。

處理方法:

a、更換備電保險管;

b、打開備電開關;

c、重新穩固電池接線并連接;

d、用萬用表檢查備電電池正負端是否有電壓,根據電壓示值進行沖電處理或電池更換處理。

(3)故障類型:無法開機

故障原因:

a、電源未接入或電源開關未開啟

b、保險管損壞

c、電源轉換板損壞

處理方法:

a、用萬用表檢查電源接線端是否電壓輸入,如無,開啟相應配電箱開關。開啟后,檢測電壓是否符合主機電壓工作值,確認無誤后,再開機。

b、檢查電源線路是否存在短路故障,排查線路故障后,更換相應參數的保險管。

C、撤出電源板輸出端接線,檢查輸入端是否有電壓輸入及保險管是否有損壞情況,如無,更換電源轉換板。