消防設備電源監控系統在湖南長沙會所的應用

添加時間:17-12-11 13:26:36

本文簡述了消防設備電源監控系統的組成原理,分析了消防設備電源監控系統在應用中的設計依據和相關規范。通過安科瑞消防設備電源監控系統在張家港世茂會所的實例介紹,闡述了消防設備電源監控系統功能的實現及其重要意義。

關鍵詞:消防設備電源;監控系統;

0 項目概述

    廣元集團是一家國際性、綜合性的投資集團,多年來一直致力于房地產、旅游、酒店、商業、進出口貿易等多個領域。本項目設計范圍為長沙廣元會所消防設備電源回路,共3臺三相雙電源配電箱,6臺單相單電源配電電箱。本項目在消防負荷配電箱內安裝電源電壓信號傳感器,消防設備電源狀態監控器設置于消防控制室內,系統采用總線形式組網。

1 用戶需求

    本項目要求消防設備電源監控系統能通過對長沙廣元會所消防設備的供電電源的故障和異常狀態進行監控,及時報警提醒相關人員消除這些隱患,防止發生火災時,消防設備無電可用,設備不能正常投入使用。

    為便于值班監控管理,中央主機應具有以下主要功能:

    1)按照配電圖紙,對各回路消防設備進行監控,掌握消防設備電源的運行情況。

    2)消防設備電源監控系統內部能夠實現統一的監控平臺,能夠得到系統內部全部參數的實時數據;對整個消防設備電源監控系統的智能化管理,能夠通過檢測消防設備電源的電壓狀態等相關信息,從而判斷消防設備電源是否有斷路、短路、過壓、欠壓、缺相、錯相等故障信息。

    3)主機對監控報警和故障報警事件應具有實時打印事件編號、監控部位、事件性質、報警參數及日期時間等數據的功能。報警事件數據應專門儲存,有獨立的查詢界面,并不可修改,以供故障責任分析之用。

    4)除以上條款要求外,主機的其它功能和性能尚應符合國標GB 28184-2011 《消防設備電源監控系統》的規定及GB 25506-2010 《消防控制室通用技術要求》的標準。

2 引用標準

    系統的設計滿足以下所列制造和試驗標準:

    1、ISO/IEC11801 《國際綜合布線標準》

    2、GB/50198 《監控系統工程技術規范》

    3、GB28184-2011        《消防設備電源監控系》

    4、GB25506-2010        《消防控制室通用技術要求》

    5、GB/T 50314-2006     《智能建筑設計標準》

    6、GB50016-2006     《建筑設計防火規范》      

    7、GB50303-2002        《建筑電氣裝置工程施工質量驗收規范》

    8、JGJ 16-2008         《民用建筑電氣設計規范》         

    9、GB50052-2009        《供配電系統設計規范》

    10、GB50054-2011        《低壓配電設計規范》